长虹空调故障

接修一台长虹50柜机,高压角伐坏了,造成漏氟换角伐加F22至标准压力(高压15公斤.电流6安培)出现高压管烫手,低压管冰凉制热效果太差不知道是和故障,
少嗒F吧
低压是多少
少氟了
加氟到高压18Kg!
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
继续加啊!
你在重新加氟时抽空没有,若排空不尽,氟加够了也会这样的哟
你在重新加氟时抽空没有,若排空不尽,氟加够了也会这样的哟!继续加啊!
13071836910       057163186587
还有可能是堵了