没人回我,我测了高压只有18公斤不到,我又加了1KG多,现在高压我看它升了2十几,我就卸了表(我怕管爆,已经鼓起来了),我要说明的是我在加表或卸表时,总会有大量的氟跑掉!制热约5分钟,我看出来的热风还不怎么热!请问还是氟不够吗?还是时间不长(电加热也开了),电流是9A,该机写的是R22     1。4KG,但电流写的是制热时13A,我要看哪个?因为该外机是另配的(原机被盗了),但去年冬天用的是好的!
什么牌子的空调,夏普2ps空调高压15公斤和25公斤暖气是一样的
海儿的!该外机是被盗过,后来又配的!
不热的话会不会保护呢?
原帖由 jhtcomhappy 于 2008-1-25 10:55 发表
不热的话会不会保护呢?
应该不会!它一天也不会停,管子微烫,电加热正常,总电流13A多,电加热3A
可能压缩机老化,高压上不去。氟再多也不行。
原帖由 WZY7197@yeah.ne 于 2008-1-26 23:12 发表
可能压缩机老化,高压上不去。氟再多也不行。
也就三四年时间,不会这么快吧!
15到16
谢谢大家的回复!我今天请了高人过来,是油堵了,该内机大管进去分四路小管回出来,只有小管出的地方30-40CM热,等于内部全部管,只有(30-40)乘4的地方是热的!放去全部氟,重加后制热正常!希望我说的大家看的明白!
你看一下高压是多少,加氟多少公斤,外机上有>