海尔-32空调求助

室外机风扇坏,换上后制热效果不好侧压力加到15kg室内出风口还是感觉凉风。外机粗管烫手。室外风机工作一会就听。不住是什么原因。望各位师傅指点。谢谢!
可能加多了
" 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐"

   老师质问一个小学生为什么要偷偷吸烟,小家伙沉思了一会儿,深沉地说:祖国没统一,心情很郁闷。
把外风机接到压缩机线上 加氟压力应该在19-22间  最好同时看电流加   稳定后把风机还原
氟嫌少,要加到20KG压力。
请检查管路,有无节流?四通阀是不是半开半闭?再加R22,首先,在制热程序,去掉电磁阀,去掉室外风扇,加制冷剂,室外粗管压力0.25MPA左右,与当地温度有关,摸冷凝器温度,当温度最高时,停止加R22,