返回列表 回复 发帖

松下CS-A122KW-2/CU-A122KW-2

松下CS-A122KW-2/CU-A122KW-2通电后,不开机外机风扇就运转可转速不快,外机的继电器滴哒声不断,请问是什么坏了?求线路图,谢谢
线板!
最好量一下电压,我就遇见过,电压380 伏,继电器老是"哒哒"的响的现象.
控制风机的SSR损坏,在室内

回复 3# 的帖子

如果有38电,压敏会烧的
返回列表