返回列表 回复 发帖
四通阀卡了,一般都是阀芯变形,只有更换,加氟可加液体,不能连续加,否则会液击。
你换新机头现变成这样...可能是旧机残渣串到4通去.卡住4通心......另一问题加液保护..应是高压开关保护...又应4通侧的单向阀的滤网堵塞..再者室内机分流管前的滤网也堵塞了...我试过一台三相乐声一样....厂电工换新机不行后叫我...检查...(厂只要冷气)..说4通不行..拆了..直接焊好试机..不太理想不冷低压回流慢...加液高压保护全机停....查查查...单向阀..分流管前的滤网..全堵塞.... :Sn: :Sn: :Sn: :Sn: