返回列表 回复 发帖
具体检测一下压力吧,很多时候要从压力上去判断故障原因和部位!
正常的那30分钟也没冷风吗?
摸摸外机接管温度是不是一冷一热,如果没有,压机没起动,查下电容跟电压.如果压机启动了没冷热温差,可能是安装工没把阀门打开完.
问题解决了,是室温传感器故障,更换后故障排除

回复 1# 的帖子

新科空调的保护措施比较完善 不知道你是否检查过压缩机工作时的电流。是否过流保护了 。
[quote]原帖由 不断进步 于 2008-5-19 20:29 发表
室外压机电容坏,引起保护。室外太赃清洗。