空调排气管放气时有水排出,怎么办?

空调排气管放气时有水排出,我只把外机拿到我店里来了,这怎么办,不用内机可以吗?就用R22直接吹能解决问题吗,如果能用R22直接吹,那要压缩机运转吗?请朋友们指点,谢谢
空想的,哪来的水呢,这水是怎么进去的呢,如果进得了,那水早就气化着干了,你想理边的“水”干了再加,那抽真空了吧,要动压缩机,只是200v二根线,里边有电容在的,一定会动
谢谢楼上的朋友的回复,明天我接入220V,压缩机启动时关闭大阀,小阀不关,启动压机5分钟,然后关掉压缩机在抽真空,这样可以吗,对压缩机没有影响吧,今天我用R22对管路冲了3次,请朋友们指点,谢谢

[ 本帖最后由 xiedaiping2808 于 2008-6-4 19:14 编辑 ]
原帖由 xiedaiping2808 于 2008-6-4 19:11 发表
谢谢楼上的朋友的回复,明天我接入220V,压缩机启动时关闭大阀,小阀不关,启动压机5分钟,然后关掉压缩机在抽真空,这样可以吗,对压缩机没有影响吧,今天我用R22对管路冲了3次,请朋友们指点,谢谢
空调是什么故障.铜管被盗割断过很久吗???照你所述.己用氟排过3次了.也抽空了.为了保险起见.你再用氟(只用气.不用液)排一次.方法是用堵头堵住液管.连接好工艺管及表和加液管氟瓶.开启氟瓶(不倒置氟瓶).让气充入空调外机.将气管阀门关小.观查喷出的气体中是否异常.可用手堵住气口.一堵一排观查.正常后将氟(加液.倒置氟瓶)加足.最好多加一点.便于对管道及内机排空用.这种处理方法就是多用些氟但效果效好.试试看吧...
据用户说回气管中间断开了,然后请人移机补焊过,他也通电试机过,不能制冷,就叫我去看,当我打开小阀时就有水喷出,我给用户说要把外机拿到店里修,于是就用氟冲了3次管路,第一次从小阀间段冲出水滴,第二次再冲还有一点点,停了一会,在冲第3次,没有发现汽水等异样,就是气出来(这样冲3次,我都没有开压缩机),楼上朋友说用堵头,我没有,那我只能到用户家里加液了,这样行吗?谢谢
在管路上加个过滤器,开机循环过滤
也可以用氮气吹管道
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
是不是以前的师傅故意搞的,我这里有很多这样的事情,
你最好先在店里把外机试好(用其它内机代用试机).观查是否再出现冰堵.若正常.将氟加多一点.因内机没有做排水份处理.....将管道连接好后.打开高压阀(气阀).先让高压进入内机系统.停上几十秒再排空.排空时也能观查到是否有水份排出.若有水份就关闭高压阀.另外用气排内机.最后再用氟排空...供作参考..祝你成功....
不可能吧,有水,我看是只能把压机换了才能修复了,我看过有维修工往压机里加水的,为了就是钱啊,真的有很多水的话只能换压机了,