空调的外机单独检测加压多少最好?

空调的外机单独检测加压多少最好?我发现冷疑器漏,开始加0.7MP不漏,后来加1.1MP就冒小泡了,有人说加1.8MP,那不更加漏了吗?
设计规定3MPa。
外机加2。5,
1.8--2.5!少了不准确,多了危害大!
只要超过工作压力不漏就行.
加压1.5MPA已足矣.
谢谢,我用压缩机加的1.1MP,放到水里有两个小气泡,要是加到2.5MP,我想可能有很多气泡了,象这种情况是不是没必要补焊,而换一块,那样好呢?
我内蒸发器加的1.1MP,这应该够了吧