冰箱盘管

今天为一台版神冰柜盘管用的 8MM的铜管 盘了七圈 毛细管2M长 抽空加氟后压机使用正常 可是发现压机在停机后不能正常启动并且压力表是付压 压机是新的 不知道是什么原因 恳求各位师傅赐教   停机后表的压力是0.4MP不知道F是否加多了?停机后表的压力迅速回到0.4MP不知是脏睹还是冰堵 ?在这里先谢谢各位了
堵啦,你要看清楚是冰堵还是脏堵了
123
“停机后不能正常启动并且压力表是负压”,说明高低压压力还没有平衡,压差过大,所以起动不了。
“压力表是负压,停机后表的压力迅速回到0.4MP”,说明是冰堵,也有可能是加氟不足或加的是气态。脏堵很难恢复压力。
压力表是负压,停机后表的压力迅速回到0.4MP”,说明是冰堵,也有可能是加氟不足或加的是气态。脏堵很难恢复压力。毛细管长了,我一般毛细管1.2M就可以。
谢谢各位师傅的指点