5#
发表于 2008-8-3 22:49
| 只看该作者
主机有氟可通过气管也就是粗管排.打开高压三通阀.再旋开低压管铜接头排到有氟出来大概10到15秒即可拧紧铜接头.再将高低压的三通阀拧到全开位盖紧盖帽通电试机!如主机无氟可将低压管接好将加氟管接好完全打开三通阀把高压管堵住让主机的空气排完再松开高压管堵头将室内机空气排完此时带点压接上高压管接头.再往机内充气态氟到十几公斤检查接头无泄漏起机加氟使低压表始终保持在5公斤以内直到关掉加氟阀指示在5公斤左右即可. |
|