特灵风管机 有惊无险 !!!

一台5P特灵风管机  移机后试机时,  2分钟后,  室机风扇电机冒烟起火,  然后电源跳闸, 火也灭了, 吓的我一大跳,   机器情况,   开机时, 室内风扇电机转一下就停了,  风速自动档, 高,中档都是这种情况, 只有低速档运转正常   手操板调试各个档,  只有低速档时, 电路板上的风扇电机插件上有电, 其它档没有电,  所以就用低速档开机,  2分钟就出现上面情况,    电源状态,  室外380V  室内220V    但零线与地线相通,  厂里电工说厂里是这样接的,  大家说说会不会是电源引起烧毁的呢?
不会
谢谢,    希望大家发表意见,  这种电机很贵   1300元一个