返回列表 回复 发帖

美的空调32机维修经过

昨天修一美的空调(32)机,开机(制热)大约二分钟,电源闪烁,保护停机,仔细观察发观刚开机时能制热内风机转动,一分钟左右内风机不转了,外机仍在工作,二分钟左右停机保护,为什么内风机不转了呢?查风机电容1.2uf只有0.45uf,换新故障排除(原因﹕刚开机时电脑输出高风,传感器检测到蒸发器温度不够,于是电脑板输出低风信号,无极调速输出低电位,因启动电容失效,内风机无法启动)
1

评分次数

  • fxzl102:感谢分享,论坛有您更精彩!

再谈美的空调维修经过(制冷)

报修一台32DY—T挂机,开机1分钟制冷模式下停机,发光管快闪,整机停,维修此机器时要注意看是内风机故障还是主板故障,拔掉插头,重新上电后,在遥控器上选择送风,看有没有停机现象,假如有,多半是内风机故障,不停多半是主板问题,在模式转换到制冷开机,检查内风机的反馈有没有3。2V的直流反馈,和12V是否正常,如果3.2V的电压消失就说明内风机反馈消失,导致CPU检测失效而停机,反之,3.2V的电压和12V不消失的情况下(内风机电容和220V内风机正常的前提下)可以判断主板CPU,或者外围电路故障
1

评分次数

  • fxzl102:精品文章,论坛有您更精彩!

不错
不错。学习了
返回列表