格力50柜机

格力50三相柜机:显示板无显示,不启动。三相进线一相与0线间无220V电压,另两项与0线间有220V电压。啥原因?请师傅们指教。谢谢/
原帖由 刘风俊 于 2008-8-28 07:44 发表
格力50三相柜机:显示板无显示,不启动。三相进线一相与0线间无220V电压,另两项与0线间有220V电压。啥原因?

请师傅们指教。谢谢/
你检查一下电源线有没有断,再就是开关触点是不是良好。