四通阀在空调的制热过程中起着非常重要作用,其故障常表现为线圈断路,短路、换向不良、阀芯不动作,开启关闭不严、串气,且不易判别。
1 ,流量不足的可能原因;(10空调系统发生外泄漏,造成系统冷媒循环量不满足的(2)天冷时冷媒蒸发量不够;(3)四通阀与系统匹配不佳;(4)四通阀拘役不到位;(5)压缩机启动时流量不足,变频机表现比定速机更明显。
2 ,四通阀换向不良的可能原因;(1)线圈断线或电压不, 造成先导阀的并芯不能动作;(2)外因使导线变形造成阀芯不动作。(3)外因使导阀毛细管变形,流量不足形成不了换向所需的压力差而不能运作 (4)由于外因使主阀体变形,活塞部被卡死不能运作 (5)系统内的杂物通入四通阀内卡死活塞或主滑块而不能动作。(6)钎焊配管时,主阀体的温度超过了120度,内部零件发生热变形而不能运作 (7)空调系统冷媒发生外泄漏,冷媒循环量不足,换向所需的压力差不能建立而不能运作 (8)压缩机的冷媒循环量不能满足四通阀换向的必要流量;(9)变频压缩机转速降低后换向所需的流量得不到必要保证。
3 ,四通阀机械故障判断办法;(1)用手触摸换向阀6根管子温度,与正常状态下管子温度比较。 如果换向阀6根管子的温度与正常温度相关过大时,说明换向阀有故障,正常状态下的四通阀6根管子温度如表1所示;(2)“听”换向阀线圈断电时,是否有一声很大的气流声,如果有此气流声,则正常;如果无此气流声,则说明换向阀有机械故障。
换向阀工作情况 正常制冷状态 正常制热状态
接压缩机排气管 热 热
接压缩机吸气管 冷 冷
接内部冷却管 冷 热
接内部冷却管 热 冷
左侧毛细管 较冷 较热
右侧毛细管 较热 较冷 |
-