返回列表 回复 发帖

请教麦克维尔中央空调故障

请教麦克维尔中央空调(水冷机组型号MWSC020A-ACC)运行一段时间面板温度显示闪烁时什么意思会是过热保护吗?或者是设定温度到了吗 ?有知道的 师父赐教 谢谢!!
故障显示
故障现象

FAN/POWER灯闪,其它全灭
回风温度传感器脱落或短路

DRY/TIMER灯闪,其它全灭
室外盘管传感器脱落或短路

HEAT灯闪,其它全灭
除霜

COOL灯闪,其它全灭
室内盘管传感器脱落或短路

COOL, DRY/TIMER灯闪,其它全灭
冷媒泄露

COOL灯闪,其它全灭
盘管温度超过68度,压缩机过载

DRY/TIMER
HEAT灯闪,其它全灭
水温过高或过低

FAN/POWER灯闪,其它全亮
E1

COOL灯闪,其它全亮
E2

DRY/TIMER灯闪,其它全亮
E3
接二楼
E1
压缩机电流过载

E2
系统低压保护

E3
系统高压保护
慢慢检查  
故障会找到的
其实这款机型的 保护电路并不多.
排除法可以很轻松的搞定
谢谢楼上的回复。