冷库的过滤器总是堵是怎么会事

我单位的冷库过滤器堵了,以前换过,堵的时候进气端温热的,出气端冰冷有时还结霜,这是怎么回事?
拆下来修,一般这种过滤器是可拆的,把过滤器里的硅胶和过滤网一起换掉。
拆前先收制冷剂,装好后要先排空。
系统过脏,更换就是了。
可以拆啊清西就可以啊,一定要排好空啊 
把过滤器撤开,清洗滤网倒出变色硅胶烘干。
装上机重试。
典型的脏堵现象、更换过滤器!