新科空调1P机老是过热保护

本人修了个新科1P机老是压缩机过热保护,回气管压力为0.4,高压管和低压管都有露水制冷也好就是运行二十几分钟压缩机过热保护,电流为4A左右上下变化。是F加少了还是加多了还是压缩机本身有问题,开始是热保护器开裂坏了换了后还是保护郁闷,本人上路不久还各位空调高手指点迷精在这里谢谢了。
热保护器坏了,一般压机也差不多了,你可以把风机电容加大0.5UF再试试,还有把压机边上的隔板拆了,如果还不行,那就只有换压机了,呵呵...
看看电压是否正常  还压机电容
如果冷疑器不脏,风机正常.就只有压缩机的问题了.
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
改换的还得换,救是没用的
人活着就是折腾。
温故而知新。。。
你找测量一下压机的电流,注意在保护停机时的电流大小,热保护器一般情况是在压机电流过大而发热保护
修好了,谢谢大家换压缩机后正常。是压缩机的问题拆下后发现冷冻油少很多是不是油少的原因,我还是选择跟换了。谢谢各位师傅。