海信KFR-33G开机十分钟后室外机停机,能制冷

海信KFR-33G开机十分钟后室外机停机,能制冷,大概是什么问题?

[ 本帖最后由 FGHJK501 于 2009-7-2 19:22 编辑 ]
世界上充满了幻想和谎言,所以小心谨慎,不要上当受骗:要在纯真与警惕、和平与自卫之间努力保持平衡。

回复 1# 的帖子

你好象不懂空调呀,这是一台小1.5P的普通空调,10分钟左右保护,应该查看外机出风是否有热量,风量大不大,整机电流对不对,低压和平衡压对不对,就能找到故障的根由。记注低压是平衡压的一半。电流在外机的标签上。
谢谢LS的回答,你说得对,我是不懂空调。
世界上充满了幻想和谎言,所以小心谨慎,不要上当受骗:要在纯真与警惕、和平与自卫之间努力保持平衡。
蒸发器温度传感器故障也会出现这个现象
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
问题解决了,是室外机里有麻雀窝将风扇卡住了.