一台展示柜,不制冷。以为是制冷剂没有啦。切管有气出。抽真空加气开机。压力正长高压管无温升,不制冷不知什么问题
高压正常吗?再有检查一下压机
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

冰堵或者脏堵了吧
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

堵或高低压串气。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

如果开停机压力表变化不大可以认定压缩机内部串气
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

压力正常??加压检查了管道有漏点了吗?如果管道不漏压机是好的话,看是否制冷剂加足了
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

压力正常?电流也?压力在4-----6kg(随气温的变化压力有不同)看电流正常不?估计氟加少了。加氟要压力和电流一起看的 特别是现在天气热
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

你加气不加雪种当然不会热啦,首先检查管道通不通,压缩机是不是好的再分析其它原因。
1

评分次数

  • zt1141:热心助人,论坛有您更精彩!

ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.
我查啦,是毛细管堵啦。谢谢个位同仁