这台空调是不是堵了

修理一台旧空调,发现在是小管漏氨,弄好后加氨,可是拼命加氨压力都还是0上去一点点。小管结很厚的霜,大管没什么反应,请各位师傅帮帮忙,分析看下这台空调是不是堵了,还是怎么回事
按照你的描述来看,应该是过滤器堵塞了的样子,你可以打开外机机壳检查结霜是不是从毛细管开始的。
入门即朋友  回帖现真情 欢迎加我好友聊天交流 验证码为163DZ
电流呀,你都没用氮气吹管路就加氟,太厉害了
是的..排堵后.加r22就ok了
能结霜证明没有全堵,或许还没加足量!停机,能回就知拉!
1

评分次数

  • 田西强:热心助人!

原帖由 飞声制冷 于 2009-7-3 03:23 发表
能结霜证明没有全堵,或许还没加足量!停机,能回就知拉!
说的好,测-下电流。