(求助)制冷剂HFC152Aa/HCFC22用什么制泠剂代用

制冷剂JC-1(HFC152Aa/HCFC22)可以直接用R22制泠剂代用吗?想请教大家!
R22不好代替,发热厉害。用R12就行,不过要加长毛细管,我用过效果很好。
原帖由 L460189416 于 2009-7-29 22:58 发表
R22不好代替,发热厉害。用R12就行,不过要加长毛细管,我用过效果很好。
加毛细管要加多长?高压压力多大?
用R12直接代不用改毛细管就行了。
谢谢你们的回复,论坛上有说用R22的,有说用R12的坏压机的.我今天就用R12一试.
用F12代换没有问题,试试吧,应该没有问题,
用R12代替。。 不用不知道,一用吓一跳,你最好仔细观察压缩机的变化
就直接用12加就行了,包好
谢谢大家的回复!我今天用R12制冷剂(压缩机上也标有R12字样),外挂23档的冷凝器.低压压力在"0"Pa,回气管轻微有点结露.冷冻室温降负22度.