更换压缩机后的困惑

KF-70格力空调(3P),一开始压缩机启动不起来,用木棒敲打有时可以启动,更换了电容还不行,而且电流增大,(由于用户说用了几年了,所以没考虑电源问题)没办法换了压缩机,试机电流还是大,测试电压只有200v,于是查看插座电源线2.5,用4平方线从新拉线,电压正常了,压力正常了,电流也正常了,冷疑器已清理干净,就是压缩机发热严重,导致压缩机周围线路烤硬,压缩机运转一段时间过热保护,现在维修陷入困境,请高手给予指点迷津,谢谢
在不太热的时候     制冷效果如何?  压缩机的线有可能会接错吗?还有就是压缩机本身故障      电压正常了,压力正常了,电流也正常了,冷疑器已清理干净      应该就正常了    按以上说的看下
按你说的有可能是压机回气不好造成的,检查过滤器会不会脏堵
22不足也会造成压机过热。前题是,制冷系统正常,散热系统也正常。
谢谢各位了,我确定线没接错,只能换过滤器试试了。
如果你有氮气最好清理系统,你说的现象象是堵了
清理系统吧,肯定是堵了!!!
换过滤器吧