空调工作十分钟自停

近日修了一台志高一匹空调,开机时低压压力4.8.电流3.5正常.十分钟后压缩机停机,数分钟后压缩机恢复工作.之后又出现上述现象.查管温探头阻值大于20K.换上5K探头试机正常,故障排除.