求教:松下CS/CU-C95空调外机一分钟室就停机

本帖最后由 zt1141 于 2009-9-18 13:19 编辑

本人2000年7月购买的松下CS/CU-C95一匹空调,室内机编号为01790051993,室外机编号为05718035640。使用这些年来,进行过一次遥控接收板的更换和一次加冷媒的维护,其余均感觉产品质量不错,且制冷效果好、噪声低。但最近该机出了故障,压缩机启动不到一分钟室外机就停机,室内机能正常运转。经查:停机时控制室外机电源的继电器跳开,微电脑IC1(型号D78011FCW)18脚输出零电位,但室温和管温输入脚56及57脚仍还维持2.8V左右的电压,室温和管温电阻查也没问题。找了维修的说是芯片问题,要整块板更换,因找不到匹配的板,所以事情一直没解决。故来函请各位高手答疑解惑,并求该机型相关电路图。非常感谢!
可能是压缩机 或压缩机电容坏。应该是电脑板检测过流保护了。
先测测压缩机工作电流是多少
路过。看看
路过。看看
谢谢楼上各位的解答!但本型机好像内外机分别有控制板控制,两块板之间没有控制信号的联络,内机板仅通过温控信号来控制室外机电源继电器的吸合来给室外机供电。现在是空调启动之初微电脑IC1(型号D78011FCW)18脚有4.96V的电压输出,继电器吸合,随着微电脑IC1(型号D78011FCW)18脚输出零电位后继电器释放,压缩机失电而停机。期间至始至终IC1室温和管温输入脚56及57脚都还维持2.8V左右的电压,是否还有其他的信号来控制?所以百思不得其解。请大师们赐教!
1

评分次数

  • zt1141:认真发帖!

有没有高见啊?期盼中!