格力KF-35GW小金豆系列故障谁处理过?

接到客户电话说家里05年买的格力 空调能制冷几分钟就不行了已请师傅修理过还是不能排除。故障现象:开机制冷正常,低压压力0.45MPA,电压226V,几分钟后电流从5.5A慢慢升高到8A压机过流保护,外机风扇运转正常。检查润滑油是干净的,外机冷凝器已用涤尘清洗干净,之前已有人认为电容和压机坏更换压机以失败告终,故障依旧。谁处理过这种现象请指点。
脏堵
我碰到过一例是 铜管被盗割喉 开机时间过长 系统进水 也是一样的现象 我反复冲洗系统还是不行 最后回收了事
散热正常,压力正常,电压正常,电流慢慢变大,及可能是压缩机的问题。
用户电源插座 带负载电压
检查电源连接头有没有生锈,内机清洗过吗?外机清洗不切底,外机风扇转速慢。
共同学习
谢谢楼上朋友的指点,由于活太多,先把机子拆回来有时间再慢慢修,反正用户已换上新机,修好了再说。
当垃圾回收就是了,现在的空调都是有些垃圾的----不耐用啊
疑是压缩机的问题。
应该是压缩机的问题。