大金2匹变频机问题?

大金2匹变频机出现U4,我查了资料是信号传输问题,请问这么修。换内机板还是外机板;要是修板子大概坏在那里。
先查信号线``利用排除法。缩小故障范围`
3号线没问题。。。。。。。。。。。
排除法吗,,,,,,,,,,,,,,
信号电压变化吗?
先查3和零线有无电压变化,如无,内机电脑板或连接线坏了,有,外机板坏了(查12v和5v电压)
既然是变频机,可以按照变频常用检测法检测,确定是哪块板出了故障,一般就是变频基板出了问题,模块是很少有这种连接故障的,还有连接线的松动,总之仔细检查一定看的出问题所在