返回列表 回复 发帖

求助冷库降温慢

5.5KW古论压缩机,R22的制冷剂,库温要求-5度,现在高压是1MP,低压是0.22。我分析是1:R22少了(前10天加了6Kg),2是膨胀阀调大了,请师傅们帮忙分析一下。
李民
膨胀阀你洗了没有
我真的那么笨吗?昨晚用户急切要求看库,试换膨胀阀2个,清晰过滤器,压力还是没变,怎样调膨胀阀压力都没有多大变化,心想加点冷媒试试,由于太黑了只管加冷媒看压力没注意加了15Kg,现在低压是0.3 MP,高压是1.2MP,冷媒是加多了(前一个星期加了6Kg),可是高压怎么老是不上那,库温现在是0.9度(原来是2.1度不降),我真的想不通怎么加这么多冷媒。师傅们都说提高冷凝压力,可是怎么提高那?请大家帮帮忙,小弟在此感谢了。
李民
库温1度,R22制冷剂,蒸发温度约-4度左右,相对应的表压力是0.34MPa左右,“现在低压是0.3 MP,高压是1.2MP”,所反应的压力是正常的。
谢谢版主,再麻烦你一下,可是我加了那么多的冷媒正常吗?高压低,库温降的慢,怎样解决。谢谢了。
李民
学习了
学习了
学习了
返回列表