今天修一台科龙51柜机,忙半天无结果,

今天修这个空调故障现象是制热效果不好,测风口温度只有43度,测电流在8A,在制热模式下,调到最高32度,电辅始终不工作,测电热管好,先后用同一种完好机的,驱动板,管温,室温探头代换故障不能排除,判定电脑控制板坏,因手头没原装板,和用户商定用通用板代换,用户不同意,说将就着用,不修了。真闷啊,忙了半天,没收入,真闷
成功
上门费为什么不收?? 你要看得起自己啊。。。。。

忙了半天没收入不能怪别人啊! 我们把故障找到了你说不修就应该给上门费,
如果是我修不好,找不到毛病那我不要钱。找到问题以后你不修  那性质可不一样,我的时间也是要钱的。
最简单的长寿秘决————–保持呼吸,不要断气
电辅加热的保险观看没看
1

评分次数

现在工作难开展啊,,,
进出风温度达到规定值 就是好的 修个鸟啊
小生意靠技巧;中生意靠机遇;大生意靠人品。一句话,做生意就是做人
上门维修常会有楼主相同的遭遇,同情!
HG9612@163.com
一,查温度保险丝是否通,不通的话,控制电加热的中间继电器就不会动作。
二,如果真的控制板有问题的话,加装一个接触器也可以解决问题。
虽然没收入,但技术问题和大家共同探讨下,电热管是好的,包括保险,用220的市电加装开关直接加入,电热管线有7A的电流,但电热管工作10分钟左右里面的保险类东西就断了,过一段时间又好了,我想电辅热根据环境应当工作在断续装装态。直接加装开关不合适。驱动板也代换了,问题不在驱动板,应当在电脑控制板。电脑控制板不好修,就是有几个很小的集成块,修的话可能得花费很多时间也不一定好。所以我考虑用通用板代换,较合适,但用户不同意。这个机子的故障我已经确定的很清楚了,就是电辅热不工作,外韦的探头,驱动板代换过了,都是好的,就是电脑板。而且前段时间修过科龙的机子,什么都好,就是电脑控制板。