标题:
求助 华宝120空调
[打印本页]
作者:
三泉
时间:
2007-11-5 09:37
标题:
求助 华宝120空调
华宝120空调 开机3分钟自动关机 出现E1 过 3分钟自动启动设定温度18度 室温23度 请高手指点
作者:
王锋
时间:
2007-11-5 11:06
查传感器
作者:
三泉
时间:
2007-11-5 11:24
标题:
回复 2# 的帖子
谢谢
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2007-11-6 19:18
原帖由
三泉
于 2007-11-5 09:37 发表
华宝120空调 开机3分钟自动关机 出现E1 过 3分钟自动启动设定温度18度 室温23度 请高手指点
华宝KFR-120LW/C2SD1型空调出现E1故障代码,故障表述为:“制冷时蒸发器过冷保护”
检查内容:1.管温
2.室内风机及电容
3.过滤网
4.蒸发器脏堵
5.缺氟
作者:
三泉
时间:
2007-11-7 14:34
谢谢指点
作者:
电子电工
时间:
2007-11-25 17:36
你查内机的赶温头
作者:
电子电工
时间:
2007-11-25 17:37
你查内机的赶温头
作者:
7910077
时间:
2007-11-25 18:09
标题:
7910077
看下外机传感器
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)