Board logo

标题: 求助 华宝120空调 [打印本页]

作者: 三泉    时间: 2007-11-5 09:37     标题: 求助 华宝120空调

华宝120空调 开机3分钟自动关机 出现E1 过 3分钟自动启动设定温度18度  室温23度  请高手指点
作者: 王锋    时间: 2007-11-5 11:06

查传感器
作者: 三泉    时间: 2007-11-5 11:24     标题: 回复 2# 的帖子

谢谢
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-11-6 19:18

原帖由 三泉 于 2007-11-5 09:37 发表
华宝120空调 开机3分钟自动关机 出现E1 过 3分钟自动启动设定温度18度  室温23度  请高手指点
华宝KFR-120LW/C2SD1型空调出现E1故障代码,故障表述为:“制冷时蒸发器过冷保护”
  检查内容:1.管温
       2.室内风机及电容
       3.过滤网
       4.蒸发器脏堵
       5.缺氟
  
作者: 三泉    时间: 2007-11-7 14:34

谢谢指点
作者: 电子电工    时间: 2007-11-25 17:36

你查内机的赶温头
作者: 电子电工    时间: 2007-11-25 17:37

你查内机的赶温头
作者: 7910077    时间: 2007-11-25 18:09     标题: 7910077

看下外机传感器