标题:
新飞空调不制热(在线等)
[打印本页]
作者:
韩智勇
时间:
2007-12-10 17:33
标题:
新飞空调不制热(在线等)
一台新飞KFR-120空调不制热,经查是继电器不吸和,从而压缩机不工作,用万用表量继电器输入端有220V交流电压,证明是继电器故障,因此机是今年新装的,夏天制冷正常,怀疑继电器有问题,用改锥拧复位电位器,继电器吸和,压缩机工作,一切正常,2个星期后的今天,用户打电话来说又不制热了,是继电器质量有问题吗?怎样排除?
作者:
yhjdwx
时间:
2007-12-10 18:12
压缩机过流了。最好工作时测一下电流在说
作者:
twcxq
时间:
2007-12-10 18:14
如果继电器线包有220V电压而不吸合,干脆换掉.如果是热继电器保护查过流原因.
作者:
韩智勇
时间:
2007-12-10 18:30
380V电压三相都对,夏天一直正常.
作者:
yhjdwx
时间:
2007-12-10 18:38
是不是热继电器过热跳开,要手动就好了?
作者:
韩智勇
时间:
2007-12-10 19:11
继电器上面有自动和手动刻度,正常应该在哪边?
作者:
韩智勇
时间:
2007-12-10 19:13
一共装了十一台这样的空调,其余的十台工作都正常!
作者:
aisongwei
时间:
2007-12-10 19:28
是否电压不稳
作者:
aisongwei
时间:
2007-12-10 19:29
是否电压不稳
作者:
韩智勇
时间:
2007-12-11 11:31
刚检修回来,故障原因是用户动了电源线,零线带电,把内机电脑板供电变压器烧毁.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0