公司将从七月底,开始陆续将有两种型号的无氟空调上市,空调型号为:
KFR-25GW/
(
R1
)、
KFR-35GW/
(
R1
)。
R1
为无氟空调的制冷剂代号,其它字母含义同现在机型。
无氟空调使用的制冷为
R407C
,
R407C
属于非共沸混合冷媒,由
R32
、
R125
、
R134A
组成,三种成份的比例为:
R32/R125/R134A=23%/25%/52%
。而现在的空调使用的制冷剂为
R22
,
R22
的成分为
CHF2C1
,由于
R22
含有
C1
离子,所以对空气臭氧层有一定的破坏。而
R407C
不含有
C1
离子,不会对空气臭氧层破坏,所以称为绿色环保空调。
由于无氟空调使用的制冷剂
R407C
属于非共沸混合冷媒,其三种成份的比例要求保持以上范围内,才能保证空调的工作效果,所以在安装维修方面要求十分严格,具体要求如下
1、
在安装时,一定要用抽真空的方法进行排空,不可用排气法进行排空。抽真空时要注意从低压侧进行,真空度要达到
1Torr
以下(
1Torr=1mmHg
)
,
抽完真空后需再观察
3
分钟,压力不回升方可。
2、
冷媒泄漏时,引起冷媒组份性能变化,必须放气重新抽真空,定量充注冷媒
R407C
,不可通过补充制冷剂的方法。严禁充入
R22
冷媒。
3、
充注冷媒
R407C
时,必须保证液相注入,以保证三种成分比例正确。在充注冷媒
R407C
时,必须将冷媒罐倒立,不可在冷媒罐直立时充注冷媒。
1、
现市场上很难购买
R407C
,需到公司购买。
R407C
的价格比
R22
要高约
100
元。
5
、真空泵、冷媒罐必须为专用,不可与
R22
用的真空泵、冷媒罐混用。在真空泵、冷媒罐上必须贴上“
R407C
专用”醒目标示。
6
.维修时注意:更换部件时,压缩机、四通阀、截止阀,必须采用适用于
R407C
的专用部件。
在无氟空调上市前,各网点需做的准备工作:
1.
购买新真空泵(真空度要达到
1Torr
以下)、冷媒罐,并贴上“
R407C
专用”醒目标示。
2.
在安装或维修空调时,一定要注意室内机和室外机标牌上。是否标有“(
R1
)”字样标志。
3.
对安装维修工做好培训工作,保证不将无氟空调与现在空调混淆