Board logo

标题: [求助]美的1P变频空调不工作 [打印本页]

作者: jinoldp    时间: 2008-1-27 14:26     标题: [求助]美的1P变频空调不工作

空调制热开机马上内机出风,但外机一直不工作.外机的风机和压机都不工作,四通阀工作了的.
显示温度8度,四个传感器都是对的.驱动板上有300V电压.怎么查?
作者: 火星使    时间: 2008-1-27 14:32

内板管温.线路故障
作者: jinoldp    时间: 2008-1-27 14:54

内板管温测过好的,
我以前修过,外机不工作,但内机工作一会儿保护,最后查出是信号线坏了,这个会不会是这样的问题.
作者: jinoldp    时间: 2008-1-27 16:24

内管温传感器刚开始测得是2.6K,过一会儿测就正常了,26K左右.手握着电阻有变化
作者: jinoldp    时间: 2008-1-27 20:33

修好了,就是内机管温传感器坏了,冷很了就变成2.6K 下午连修两个都这问题.
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-1-28 14:55     标题: 回复 5# 的帖子

只要知道温感器是负温度系数的,这种故障的维修就只是举手之劳了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0