标题: 三菱重工显示E57 [打印本页]

作者: 张仁刚    时间: 2008-4-15 17:24     标题: 三菱重工显示E57

今天去修了一台三菱SRFA250HD显示E57根据故障代码显示是系统缺冷煤,根据客户说机器刚装一年不到有此判断是有漏点可是找了半天又没找到该找的都找了,就是没发现有于客户那里是机房不能没机器就把它加上了.大家说它这个是漏了吗?还是安装的时候就没加够呀/我是新生还请高手指导一下
作者: fxzl102    时间: 2008-4-15 20:38

新机氟量极少不足的,只有安装问题的多!
作者: 阎世代家电维修    时间: 2008-4-18 11:02

排空排多了吧