Board logo

标题: 中央空调(双压缩机)单机工作正常并机工做就一台过载保护 [打印本页]

作者: 三亚龙    时间: 2008-5-22 16:40     标题: 中央空调(双压缩机)单机工作正常并机工做就一台过载保护

并机工做就一台过载保护(电流..电压....温度都差不多)
作者: fxzl102    时间: 2008-5-22 20:27

散热不良!
作者: xdquan    时间: 2008-5-23 06:28

散热不良!
作者: fxzl102    时间: 2008-5-23 20:08

冷却塔过脏,水炮,水管积垢,风机马达效率欠佳,维修后风叶或转向装反,都会导致散热不良,故一并机就会保护! 

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-5-23 20:09 编辑 ]
作者: fxzl102    时间: 2008-5-25 00:48

三亚仔:你去了天涯海角潜水吗?

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-5-25 00:49 编辑 ]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0