标题:
3P柜机空调换了一块通用板
[打印本页]
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-5-29 15:58
标题:
3P柜机空调换了一块通用板
今天我换了一块3P柜机空调通用板,上面少了一个室外管温头和室内电加热器的功能插座,有其他办法吗,制冷效果还很好,这样交货行吗,
作者:
ytfdxr
时间:
2008-5-29 17:05
制冷没问题,制热需要设计控制电加热
作者:
冷静浪子
时间:
2008-5-29 18:56
这种通用板只能对单冷机有用冷暖机不怎么好用的,毕竟用户需要用制热的时候怎么办呢,就算你改动电路给它加热那它又怎么化霜呢?
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-5-29 20:23
就是制热问题该怎么解决,请有这方面实践经验的朋友上来指教一下,供大家学习学习,谢谢
作者:
fxzl102
时间:
2008-5-29 20:32
在制热继电器输出端再加接一个交流接触器!
作者:
xiedaiping2808
时间:
2008-5-30 15:49
没有制热继电器呀,我想这种板子主要不能电加热,化霜应该可以吧
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0