(一)工作原理
     感应开关的主要元件是一片新型热释电红外探测模块HN911L和一只V—MOS管。
  HN911L内电路包括高灵敏度红外传感器、放大器、信号处理电路、输出电路等。热释电红外传感器遥测移动人体发出的微热红外信号,送入HN911L,在输出端得到放大后的电信号。
        V—MOS场效应管输入阻抗极高,接在栅源间的电容充电后,电容电压可保持很长时间,在此期间,V—MOS管导通。利用这一特点,可实现延时功能。本开关电路原理如图2.5.1所示。 220V市电经C1降压、VDl整流、DWl、DW2稳压、C2滤波后得到12V直流电压。此电压除供给三极管VTl电源外,经R2降压、DW3稳压、C3虑波后得到6V电压,作ICl电源。当ICl未探测到红外信号时,输出端2脚为高电平。VTl无基极偏置而截止,VT2亦截止,灯泡ZD不亮。有人进入楼道口时,移动人体发出的红外线被红外传感器接收,经ICl处理后,2脚输出低电平,VTl导通。12V直流电压经VTl、VD3给电容C4充电,VT2迅速饱和导通,灯泡ZD亮。人走过后,ICl2脚恢复高电平,VTl截止。这时,C4放电期间仍维持VT2继续导通。随着C4上电压的下降,VT2由饱和区进入放大区直至截止区,ZD亦相应地由亮逐渐变暗直至熄灭。电路中,RPl为ICl的增益调节电阻,RP2为照明延时时间调整电位器。 cds为光敏电阻,白天受光照,电阻极小,使ICl增益极低,2脚不输出电平,夜晚cds阻值很大,ICl恢复工作。cds可暴露于灯光下,因为VT2一旦导通,即使VTl立即截止,VT2仍可由C4放电来维持工作。
(二)元件选择
1.ICl选用新型热释电红外探测模块HN911L。
2.VTl选用型号为9012三极管;V12选用BV≥500V,3A的V—MOS管,如BUZ358等。
3.DVl、VD3选用1N4007二极管;VD2选用1N4148二极管;vD4选用1N5408二极管;
DWl—DW3选用型号为2CW54稳压二极管。

4.其它元件如图标示,

[attach]51087[/attach]
(三)制作与调试
    根据ICl的大小,在无孔开关盖板上开一个适当大小的孔,将ICl的传感面朝外,与盖板外表面平齐,用502胶水粘牢。其余元件焊在一块电路板上,用软线与ICl连接。光敏电阻最好和ICl同样安装,以便受光,整个装置置于开关盒内。由于人进出楼道时身体离红外感应开关很近,所以该开关一般均能可靠工作。如欲增大探测距离,可在传感器前面配上相应的菲涅耳透镜。调试时,首先断开光敏电阻,调整RPl,让人通过传感器旁边时灯泡点亮。接着焊上光敏电阻,遮住光线再细调一次便可。然后调整RP2让灯泡发光时间长短适当即可。