作者: 志勇维修    时间: 2008-6-13 23:11     标题: 华宝3匹柜机失控,显示异常。

一台华宝柜机,上电外机就工作,环境显示40度。按开机键内机运转。经查控制板7805电压,上电时为6.3V,开机后为5V,换7805后操作正常,温度显示还不对,换传感器无效,检查是13k上拉电阻开路,换后显示正常。
作者: 江东维修    时间: 2008-6-13 23:26

维修本来就是顺藤摸瓜,一级一级望上查,
作者: fxzl102    时间: 2008-6-14 00:27

我有点怀疑第一点:应该不足以上电外机就动!
作者: 水里的鱼    时间: 2008-6-16 21:11

你是高手,佩服。你修的是老华宝73机型吗
作者: 水里的鱼    时间: 2008-6-16 21:18     标题: 三凌电机11TV外机不工作

查内机无电输出。开制热时内机风扇运转。请教高手
作者: 水里的鱼    时间: 2008-6-16 21:19     标题: 三凌电机11TV外机不工作

查内机无电输出。开制热时内机风扇运转。请教高手