Board logo

标题: 供电事故引发空调故障的处理 [打印本页]

作者: yangtao    时间: 2008-6-20 01:48     标题: 供电事故引发空调故障的处理

1误将380V引入220V的空调,高电压一般会烧毁控制变压器和保险丝,引发空调不工作。

        (1),对于装有压敏保护电阻(该电阻形如较大的瓷片电容,并联于市电进入控制变压器初级)的,具有过压保护作用的压敏捷电阻肯定断路,而其他部件烧坏的几率不大。

         (2),对于没有过压保护(无压敏电阻)的空调,在烧毁控制变压器和保险丝的同时,损坏的器件要多一些,因使用的不同和机型的不同损坏各异。用可控硅控制风扇盍的机器,槔会因过压而击穿。有时电机的启动电容也会击穿或鼓包不能使用,必须更换。

          (3),如果风机电机线圈中(装有过热保护作用)的温度保险丝熔断,而电机线圈又没有短路接地的情况下,可以直接短路温度保险丝两端点。另外 在电机进线端加装保险丝,也可以起到保护作用。

      2,三相四线制供电的380V交流线路故障,线路维修正常后,空调不能工作。

       使用放置空调压缩机的商用空调,采用的是380V交流电,在电路中设有相序保护电路。空调以前使用正常,只是一次供电电路发生故障。应先检查相序,相序不正确,相序保护电路会切断电源, 防止压缩机 反转而损坏。只要将电源进线相序高速正确,空调便可以正常运转。若市电线路漏电或接地引发的故障,应检查压缩机保护器、控制变压器等。

      3 ,供电系统电压偏低或三相不平衡,引发空调运行保护而停机。

       普通空调正常使用的供电电压范围是额定正负10%,三相电压不平衡不超过正负5%。在电源供电线路合乎规定要求的情况下仍然出现运行保护,可适当提高取样电压。将取样变压器次级线圈加绕5~10圈(在注意同名端)电压增加为正确,否则反绕。意想20V交流供电市电偏低,可以在空调电源进线加装补偿电位器,减小空调启动引起的电压偏低,确保正常启动。若在同一供电线路中撞头磕脑几台空调,要同时使用时应行启动功率较大的一台,空调温度设定应有1度~2度的温差,避免同时启动,造成电压波动引起正在运行的空调保护。用电器较多 的供电电路要平衡负荷,以免控制取样电压偏低引发空调运行保护。

       例如,一别墅几台春兰3P柜机,只能运行1~2台,而且每天晚上不能使用。经查是三相电压负荷不平衡,其中空调的控制取样电压和照明灯具取自同相,在用电高峰该相电压偏低造成运行中断保护。调整用电电器,灯具等负荷使感想平衡后空调能正常使用。    代朝阳




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0