标题:
空调管道奇怪问题
[打印本页]
作者:
CHUANDAO
时间:
2008-6-20 15:58
标题:
空调管道奇怪问题
一台柜式空调也检测不出内漏点,冲上氟利昂就好,纳闷????
作者:
韩智勇
时间:
2008-6-20 18:12
楼主的问题好象不是太明确!既然是管道故障,是怎样的故障?加制冷剂就好,还纳闷什麽?纳闷的反倒应该是看帖子的了.[attach]55273[/attach]
作者:
fxzl102
时间:
2008-6-20 19:55
本来那机子就只是缺氟,加够以后当然正常拉!唯一不知的是什么时候又要再加!
作者:
威力维修
时间:
2008-6-20 20:10
标题:
回复 1# 的帖子
我教你一个绝招,带你冲上氟的时候,把整个机器都提到水里面哪冒泡,哪就漏了~!准能修好~!
作者:
qiouzhi
时间:
2008-6-20 21:29
最可能的漏点是在管道的各个连接处。
作者:
万友制冷
时间:
2008-6-20 23:40
你还是检查一下系统吧 肯定有漏点 我遇到的空调是 加一次 F 有时候用一个星期 有时候用 半月 不等 加了好几次F 无奈 全面检查 外机打 压 十五个压力都不漏 在水里试验 打压 到二十一 出现漏 冷凝器慢漏 补焊漏点 抽空加F OK 因为 冷凝器的工作压力一般在十八到二十三之间 你用 F 22 静态压力 在夏天一般是十一公斤 左右 所以有时候 是检查不出来的 出现问题只要细心 一定会解决得 要善于观察 空调工作漏得快 一般是高压 反之就是低 压 一定要问空调的工作情况 细心决定成功 要相信自己
作者:
仙鹤
时间:
2008-6-21 14:28
空调的管道,就像逛公园,从大门进去,转了一圈哎又回到大门,不奇怪.望望接头清洁度,基本可以判断出漏点.转一圈看看.
作者:
江帆
时间:
2008-6-21 14:40
作者:
csbcsbcsb
时间:
2008-6-21 22:14
有时候就是麻烦给个加F的价还要给别人保漏,
作者:
zhangzhenlu
时间:
2008-6-21 23:13
很正常,等下次在找吧!
作者:
CHUANDAO
时间:
2008-7-22 17:56
标题:
回复 4# 的帖子
你说的不错我照你说的搞好了
:y: 谢谢
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0