Board logo

标题: 空调管道奇怪问题 [打印本页]

作者: CHUANDAO    时间: 2008-6-20 15:58     标题: 空调管道奇怪问题

一台柜式空调也检测不出内漏点,冲上氟利昂就好,纳闷????
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-20 18:12

楼主的问题好象不是太明确!既然是管道故障,是怎样的故障?加制冷剂就好,还纳闷什麽?纳闷的反倒应该是看帖子的了.[attach]55273[/attach]
作者: fxzl102    时间: 2008-6-20 19:55

本来那机子就只是缺氟,加够以后当然正常拉!唯一不知的是什么时候又要再加!
作者: 威力维修    时间: 2008-6-20 20:10     标题: 回复 1# 的帖子

我教你一个绝招,带你冲上氟的时候,把整个机器都提到水里面哪冒泡,哪就漏了~!准能修好~!
作者: qiouzhi    时间: 2008-6-20 21:29

最可能的漏点是在管道的各个连接处。
作者: 万友制冷    时间: 2008-6-20 23:40

你还是检查一下系统吧  肯定有漏点   我遇到的空调是  加一次 F  有时候用一个星期   有时候用 半月 不等  加了好几次F   无奈 全面检查   外机打  压 十五个压力都不漏   在水里试验   打压 到二十一   出现漏  冷凝器慢漏     补焊漏点   抽空加F         OK                               因为      冷凝器的工作压力一般在十八到二十三之间            你用  F  22   静态压力 在夏天一般是十一公斤  左右   所以有时候  是检查不出来的            出现问题只要细心   一定会解决得               要善于观察     空调工作漏得快  一般是高压  反之就是低  压   一定要问空调的工作情况     细心决定成功                要相信自己
作者: 仙鹤    时间: 2008-6-21 14:28

空调的管道,就像逛公园,从大门进去,转了一圈哎又回到大门,不奇怪.望望接头清洁度,基本可以判断出漏点.转一圈看看.
作者: 江帆    时间: 2008-6-21 14:40


作者: csbcsbcsb    时间: 2008-6-21 22:14

有时候就是麻烦给个加F的价还要给别人保漏,
作者: zhangzhenlu    时间: 2008-6-21 23:13

很正常,等下次在找吧!
作者: CHUANDAO    时间: 2008-7-22 17:56     标题: 回复 4# 的帖子

你说的不错我照你说的搞好了 :y: 谢谢




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0