Board logo

标题: 维修空调开机跳闸的故障 [打印本页]

作者: 324019891    时间: 2008-6-26 15:34     标题: 维修空调开机跳闸的故障

一般情况是压缩机线圈短路,压机电容短路引起。有个别的是外风机和电磁阀线圈的问题,只要你拔掉哪个不跳闸了,就是哪个的问题,外风机一般是一百多欧姆,电磁阀一般是一点几千欧姆,
作者: qiouzhi    时间: 2008-6-26 21:15

这就叫排除法。
作者: fxzl102    时间: 2008-6-28 03:02

也有很多是联接线给老鼠咬伤了,对地漏电而跳闸,特别是柜机!
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-28 07:35

还有电加热丝打铁造成漏电的,开机5分钟就跳闸.
作者: 324019891    时间: 2008-7-29 17:46

要是变频空调的话,主要检查它的PCF板
作者: super7293    时间: 2008-7-29 20:17

查线路没有短路的地方。那么有九成是压机坏啦




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0