冰柜制冷效果不好,割开管后有F,查压机没问题,高低压都没破,毛细管也没堵,F加到回气管结露了,高压1.0MPA但温度只有-15,求教大家.
作者: 张志兰    时间: 2008-6-27 19:17

如果冷凝器散热没 问题,可能是冰柜透冷,保温不好所致。
作者: MK    时间: 2008-6-27 20:06

冷凝器散热没 问题,过滤器还不热的,该冰柜是用推拉门的(双层)的
作者: qiouzhi    时间: 2008-6-27 20:44

原帖由 张志兰 于 2008-6-27 19:17 发表
如果冷凝器散热没 问题,可能是冰柜透冷,保温不好所致。
另外可能是压缩机排气量不足
作者: zhchunlin030    时间: 2008-6-27 21:09

同意楼上意见,可能性很大.....
作者: MK    时间: 2008-6-27 23:10

压机我试过了,排气压力超过2.5MPA
作者: 天空空    时间: 2008-6-27 23:54

试机有多久?保温好不好?
作者: 三彩    时间: 2008-6-28 00:08

我认为还是系统微堵  换过滤器  好好抽空  加F不要过量  一般可解决问题
作者: MK    时间: 2008-6-29 18:15

会是F的问题吗,我用的是散装R12,准备换厅装的试下