Board logo

标题: 救命啊!美的KFR-120 急!!!! [打印本页]

作者: 林振通    时间: 2008-6-28 22:08     标题: 救命啊!美的KFR-120 急!!!!

今天接了一台机子  压缩机坏  更换压缩机  压力够  电流也正常    制冷正常   就是开机4   5分钟    外机就停  过几分钟外机自动 就这样重复下去  很明显室内温度还没降下来  也没明显的故障代码    保护电路都查过了
    没什么异常      请教各位应该查哪里`
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-28 22:24

抽了多长时间的空?可能真空不良
作者: 927038401    时间: 2008-6-28 22:28

检查传感器,及线路!
作者: 林振通    时间: 2008-6-28 22:37     标题: 接话题

我有查过  可是没什么 异常啊`    传感器   压力开关   管温开关  
     这些开关   传感器要是   短开的话  都话保护我都试过``  会保护的
作者: 万精油    时间: 2008-6-28 22:38

有的压缩机内部有过热保护。
作者: Davidwu1355    时间: 2008-6-28 22:49

先查一下停机是内机控制停的还是压缩机散热不行停,要是内机控制停的,你就查一下温控,要是压缩机散热不行停的就看一下你的散热系统怎么样!
作者: 林振通    时间: 2008-6-28 23:05     标题: 接话题`

是外机停机不是压缩机保护`      内机感温我捏住   照样停机
作者: xzle20003000    时间: 2008-6-30 00:18

是不是内机主控板有故障,才导致第一个压机坏.换块主板试试
作者: zyc_5888    时间: 2008-7-1 12:10

压机停时,外风机停吗?低压多少?回管冷度怎样?QQ978293253
作者: 272108343    时间: 2008-7-1 12:19     标题: 清洗外蒸发器

用高压水冲洗外蒸发器
作者: 船长    时间: 2008-7-2 09:51

三相电压是否都正常?
作者: 船长    时间: 2008-7-2 09:54

三相电压是否都正常?
作者: 林振通    时间: 2008-7-3 22:24     标题: 接话题

该机已解决            外机连接线插头      有水 ` 导致的

            电吹风   吹干 以好
作者: 日月同辉    时间: 2008-7-3 23:59

杳下外机

   启动电容。和风扇电容
              看看容量够不够




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0