Board logo

标题: 美的挂机 室内风机3档转速无明显变化 [打印本页]

作者: xujun4448    时间: 2008-7-30 00:24     标题: 美的挂机 室内风机3档转速无明显变化

如题  刚开机时速度较快随之以最小风量运行 其他正常  我单位几台美的柜机也是出风量很小 请师傅解答
作者: dikai    时间: 2008-7-30 00:41

这是美的程序设计风量,你开高风速就好了,我7月接触了10多台基本都那样
作者: 冯伟    时间: 2008-7-30 05:49     标题: 美的挂机出

美的出风量少,你看了没看氟有没有,还有室内咸温头,如果这两个都不是问题,我想可能是压机的问题,
作者: xujun4448    时间: 2008-7-30 21:20     标题: 谢谢 程序设计风量?

哪么有什么办法使风量大一些呢?
作者: 高龙    时间: 2008-7-31 14:14

检查或更换管温传感器.
作者: 没有人才    时间: 2008-7-31 14:33

肯定是室内风机的电容坏了,换个2.5uF的电容应该就可以好了。
作者: 遮山隔水    时间: 2008-7-31 18:46

我看可能是内机蒸发器后面被灰堵死啦
作者: 教父    时间: 2008-8-2 13:40

我感觉很有可能是脏堵了`~
作者: 浪漫男人    时间: 2008-8-4 16:53

如果:一可能是内机太脏了,是在背面。二可能是风扇电容或是内电机。三就是可以改变电路,不过就控制不了电机了,风会很大。
作者: 324019891    时间: 2008-8-4 20:01

可能是内机蒸发器后面被灰堵死啦
作者: xujun4448    时间: 2008-8-9 17:18     标题: 谢谢大家

不是太脏 其他没有什么问题的 我自己认为是电容毛病 只是没有确定 因为电机毕竟转了  是不是电容容量太小?“ 可能是内机蒸发器后面被灰堵死啦”这不可能的。蒸发器太脏很容易发现 我把单位的一台柜机打开检查换了一个大电容 效果好多了 原电容应该3uF 实测只有1.1 换了一个5.7的大家伙 风大了许多 顺便提出一个新问题 电机启动电容只管启动吗?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0