标题:
有一台TCL2匹空调工作10分钟,制冷量变小,有几种原因会造成.请高手指点.
[打印本页]
作者:
zhurongheweixiu
时间:
2008-7-30 12:14
标题:
有一台TCL2匹空调工作10分钟,制冷量变小,有几种原因会造成.请高手指点.
有一台TCL2匹空调工作10分钟,制冷量变小,有几种原因会造成,请高手指点.
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2008-7-30 16:14
你怎么就知道制冷量变小了呢,说点具体的!
作者:
5isun
时间:
2008-7-30 20:24
标题:
制冷量变小
可能TCL2匹空调缺氟利昂,找人加一点。
作者:
段素刚
时间:
2008-7-30 20:56
标题:
制冷量边小
制冷量的大小是有内风机的变风量决定的,楼上的朋友提的问题可检查室内风机是否正常.
作者:
新城
时间:
2008-7-30 21:10
量一下低压管的压力,正常为4-4.5KG.如果压力不够就要加氟,加到压力正常为止,加氟时要接上钳表看电流,两匹机一般8A左右。
作者:
zhurongheweixiu
时间:
2008-8-4 12:16
刚起动时制冷正常,是否毛细管冰堵或四通阀串气?
作者:
324019891
时间:
2008-8-4 20:10
小心电容热态失容
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0