日立KFR-25×2GW、BPMT一拖二
显示内容 故障原因
定时灯5秒闪/一次 过冷或过热保护
定时灯5秒闪/二次室外机强制运行
定时灯5秒闪/三次室内外通讯故障
定时灯5秒闪/四次室内外异常
定时灯5秒闪/十次直流风机室内主板故障
定时灯5秒闪/十一次EEPROM数据错
日立KFR-50LW/BPMT变频柜式空调
LD301 LD302 LD303 LD305
故障原因
灭 灭亮 灭正常运行
亮 灭亮灭过负荷(1)
灭亮亮灭过负荷(2)
亮亮亮灭过负荷(3)
注:排除压缩机引线,设置运行装态,正常运行时LD303亮,说明室外电路正常。
日立5P空调故障代码
01:室内保护装置动作,室内基板PCN1,CN16,CN20。
02:室外保护装置动作,室外基板PCN2,PCN4。
03:信号异常(室内/室外),室内基板:CN2,室外基板:PCN1,PCN3,CN4,CN7,CN8。
05:相位异常 ,室外基板:CN9。
08:压缩机温度过高,室外基板:THM3。(一般是缺氟利昂)
11:吸风热敏电阻异常,室内基板:THM3。
12:出风热敏电阻异常,室内基板:THM4。
13:防冻热敏电阻异常,室内基板:THM5。
20:压缩机排气热敏电阻异常。
22:环境热敏电阻异常,室外基板:THM2。
24:室外配管温度热敏电阻异常, 室外基板:THM1。
25:风量控制热敏电阻异常,室外基板:THM4。
38:室外保护回路异常。
41:制冷过负载。
42:制热过负载。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |