标题:
点菜柜试不出哪里漏怎么办
[打印本页]
作者:
蜜蜂维修
时间:
2008-11-11 08:31
标题:
点菜柜试不出哪里漏怎么办
一台点菜柜不制冷,就加F12后用了半月。后拉回查漏,我查的很细:压缩机一只表压力打1.4MPa 散热器打压1.4MPa (散热器还放水里浸泡过), 蒸发器打压0.9MPa 。可是过了三天还是看不出哪里漏。怎么办?就这样接回去又怕用不长。
作者:
桥东电器
时间:
2008-11-11 09:42
冷凝器打到2.5.蒸发器打到1.5再试试。压缩机也泡在水里。
作者:
叶阿雄
时间:
2008-11-11 11:42
那应该是你当时加的时候 封口没有封好
作者:
韩智勇
时间:
2008-11-11 12:58
如果高低压都不漏,那只有考虑封口了
作者:
xielin
时间:
2008-11-11 17:38
不行了把高压的换了吧
作者:
SSZZLL
时间:
2008-11-11 17:55
这种情况我也遇到过,在你首次接到此机割开工艺管时,是否一点F12都没有,还是有一点。如果一点都没有,多数是冷凝器漏,或压缩机高压管根部漏;如果还有一点F12;多数是蒸发器漏;压缩机接线桩处也要仔细检查;当然前提是封口不漏。
作者:
舞飞
时间:
2008-11-11 17:57
你的压力表灵敏度没问题吧,冷凝器压力低了,将冷凝器和蒸发器都压力打高点,压缩机漏的概率比较低,蒸发器漏的概率还是蛮大的,当然焊接工艺也要过关奥,
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-11-11 18:33
这种都不是正规产品,蒸发器漏的多,冷凝器是裸露式的。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0