Board logo

标题: 求助LG空调不制热 [打印本页]

作者: 孔令华    时间: 2008-12-19 20:40     标题: 求助LG空调不制热

一台LG两匹柜机,刚开机时,制热正常,电流9A压力18。额定电流9A。出风口温度45   进风10   外界5度。大约30分左右后电流和压力开始下降电流下到3.5A压力到5个。开始以为四通阀串气,换个新的,定量加R22后。还是不行,同样毛病。据用户讲,买了7年,制冷很好,制热一至没用,就今年才用。那位高手给指点下,谢谢!!!
作者: 秦山大万家电    时间: 2008-12-19 20:47

看看外机是不是结霜了?
作者: 孔令华    时间: 2008-12-20 13:50

没有结霜!!!!!!
作者: 韩智勇    时间: 2008-12-20 17:23

电流和压力同时下降,说明系统有泄露
作者: 引渡迷茫    时间: 2008-12-20 17:34     标题: 回复 4# 的帖子

他刚定量加的啊、不会泄露那末快吧、、压机不做工了吧
作者: 蓝天林生    时间: 2008-12-20 17:57

是不是压缩机有问题
作者: 孔令华    时间: 2008-12-20 20:26

压机有毛病!谢谢楼上各位了。
作者: 输记    时间: 2008-12-21 18:54

是不是变频机?用电阻代替温度传感器试运行,
作者: ggy123    时间: 2008-12-21 20:27

毛细管有冰堵的可能。
作者: 324019891    时间: 2008-12-22 08:40

那是压缩机热态串气,他刚好在冬天用,看到的压力也只有5个了
作者: 鸿达电器    时间: 2008-12-22 09:21

除了四通阀外,就一定试压机有故障,还有查一下四通阀供电是否稳定
作者: 孔令华    时间: 2009-2-21 13:14     标题: 双温冰箱 怪毛病

一台科龙冰箱,双温双控,一次电压高烧坏,经查12V变压器坏,换后出现,冷冻不冷,冷藏零下10多度,关了冷冻,冷藏温度下将,反之关了冷藏,冷冻温度下将。  请问高手改怎么修。我想是电脑板坏了,但不知道怎么修。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0