Board logo

标题: 空调油堵? [打印本页]

作者: ytfdxr    时间: 2009-2-4 17:08     标题: 空调油堵?

一格力23空调,开机后不制热。测压力发现为负压,测四通阀供电正常,将四通阀断电后重新上电,四通阀换向正常,制热正常。可以确定不是冰堵,接压力表时,发现系统内好多油,怀疑是油堵。用户说:空调很少用,夏天好用,夏天也很少用。空调停机后再开,故障依旧。问题是系统里为什么有很多油,油堵如何处理,处理后会不会重复出现同样故障???
作者: 324019891    时间: 2009-2-4 18:22

用氮气吹出来,过滤器毛细管最好换掉
作者: qiang2581    时间: 2009-2-4 19:57

回收F,制冷制热重复,直之排故
作者: ytfdxr    时间: 2009-2-10 17:27

我连续试了十几次,每次都是需要给四通阀重新上一下电才正常。
作者: ytfdxr    时间: 2009-2-17 10:32

我按照3#的方法试了一下,当时好用,一切正常,但是第二天又不行了。也就是说,系统内油温高了,就好用,凉了就堵。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-2-17 10:47

在制冷工程里,“油堵”的说法是歪理!根本不存在!
除非所加的制冷剂与油不相溶,一般情况下,断开系统的某部有油流出,也属正常现象,运转循环时,油是能与制冷剂一道循环的。如果在压缩机的出口(排气口)断开后开机一直喷油,说明该压缩机的磨损间隙过大。
作者: xinfei    时间: 2009-2-17 11:39     标题: 008

给它搞和加热带。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: aw9898168    时间: 2009-2-17 11:58

可能是过滤器堵了。
作者: ytfdxr    时间: 2009-2-19 21:37

今天换了毛细管和过滤器,还不好用,我咨询过厂家,说是建议四同阀延时上电
作者: ytfdxr    时间: 2009-2-19 21:38

版主有没有好的建议???
作者: ytfdxr    时间: 2009-2-23 15:54

今天做了一个延时继电器,在外机里,延时2分钟,用户还是反映制热太慢。现在情况是空调在完全冷却的状态下开机,压缩机产生不了足够的高低压,四通阀不换向,多运行一段时间再开机就好用,请问问题出在哪里?
作者: flyercai    时间: 2009-2-24 22:32

仔细检查一下管路是否有堵,过滤器堵或铜管弯扁。
作者: ytfdxr    时间: 2009-3-8 16:31

终于修好了,原因是四通阀阻力大于压缩机冷态开机高低压产生的换向推动力,换了一个四通阀,问题解决了,空调确实不是油堵,一开始考虑的方向错了,感谢版主的指点,多谢!!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0