Board logo

标题: 志高空调制热不好 [打印本页]

作者: 美丽尖    时间: 2009-2-23 19:15     标题: 志高空调制热不好

今天修一台志高三匹空调,平衡压力约5公斤,制热时压力特缓慢升至10公斤,加氟压力也不上升。(加氟时拔掉四通阀,使空调工作在制冷状态)请教各位老师:是压机无排气量,还是四通阀有问题。
作者: 马长顺123    时间: 2009-2-23 20:07

那要看你地空调高低压分别是多少。
作者: 童话的秋天    时间: 2009-2-23 20:32

应该是四通阀串气,用手感受一下四通阀的四根管的温度,高低压都接表试试比较直观。
作者: 忠诚卫士    时间: 2009-2-24 00:35

是制冷剂加太多了吧
作者: 美丽尖    时间: 2009-2-24 14:25

空调制热状态时,压力10公斤,制冷时还是5公斤,液气分离器结霜,怀疑有脏堵。(此机是拆下后放了很常时间)。此机新装后未加氟。
作者: 324019891    时间: 2009-2-24 17:33

你这是四通阀的问题多一点




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0