标题:
能代换吗/.....急急急
[打印本页]
作者:
吴贵明
时间:
2009-3-6 20:42
标题:
能代换吗/.....急急急
今天修到一台展示柜,制冷剂是R406本地无法购到,能用其他制冷剂带换吗,代换了应注意哪些问题/
作者:
姚昊
时间:
2009-3-6 20:46
用R134A代替,试试。我想的可以,看看师傅们还有什么高招
作者:
古月维修
时间:
2009-3-6 20:58
压缩机是什么牌子的,上面应该标明了氟的型号,现在很多制冷设备是假环保.
作者:
心情820524
时间:
2009-3-6 21:00
我觉得加F22,我也遇着过类似的问题。
作者:
宏祥维修
时间:
2009-3-6 21:00
首先看看铭牌上制冷剂充入量,如果在90克---120克左右可用R12代用。
作者:
吴贵明
时间:
2009-3-6 21:02
标题:
回复 3# 的帖子
氟是R406,压缩机是杭州产的
作者:
杨昱
时间:
2009-3-6 21:05
用R12代用可以带换
作者:
zam888
时间:
2009-3-6 21:12
原帖由
宏祥维修
于 2009-3-6 21:00 发表
首先看看铭牌上制冷剂充入量,如果在90克---120克左右可用R12代用。
同意楼主的意见
作者:
吴贵明
时间:
2009-3-6 21:22
标题:
回复 8# 的帖子
R406制冷剂是环保的
作者:
最佳搭档
时间:
2009-3-9 19:46
R406:非共沸冷媒
组成:R22 55% 142b41% R600a 4%
-18度时表压力为0.26mp与R12相近,真空度比R12要求高,要求以液态加注
作者:
刘氏电器
时间:
2009-3-9 20:08
用R134z直接代换
作者:
刘氏电器
时间:
2009-3-9 20:08
用R134z直接代换
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0